Не, слой льда на стекле, причем на глухом (верхняя часть окна) и на внутренней раме. Прочный - феном сдуть не удалось, мухи могут коньки осваивать на вертикальной стенке (впрочем, они не залетают - холодно им, наверно

)
На самом деле, немного ошибся с батареями 15 лет назад, когда менял - поставил, как были, а надо было завысить мощность (но в принципе и эти лучше, т.к. старые забились за несколько десятков лет и не прогревались полностью, несколько секций всегда были холодными).
батареи едва тёплые, хуже чем в прошлые годы...
А можно было поменять заранее, завысив мощность в расчете за недотоп, добавив еще регулятор на случай, если все же нормально будут топить (или не разрешают - как-то проверяют: счетчики ставят и т.п.) ? В тот же проем влезают обычно трехрядные стальные радиаторы (либо трубчатые, до 6 рядов, они дороже), по параметрам они любым старым соответствуют (это биметаллические опасно в коммунальные дома ставить). В системах с теплонасосами обычно советуют завышать паспортную мощность радиаторов по сравнению с обычными горячими батареями втрое (т.к. +35 теплоноситель и ниже, а обычно не менее 65 градусов), а для простого недотопа, наверно, максимум вдвое завысить нужно было бы (а то и в 1,5 раза только).